#1
محدوده دما ٬ هواي تازه ، چرخش هوا و فشار نسبي هوا

در فضاهای بیمارستانی

بدليل اهميت مسئله آلودگي هوا و انتشار آن در بيمارستان از یک طرف و حفظ بالاترین کیفیتها برای تهویه مطبوع و آرامش بخش برای بیماران ٬ از طرف دیگر ٬ تامين شرایط رفاهی مناسب ٬ با استفاده از عواملی همچون : سرمایش و گرمایش و رطوبت و هواي تازه و ميزان چرخش و فشار نسبي هوا ٬ در هریک از فضاهای بیمارستانی ٬ از جايگاه ويژه اي برخوردار است . در اينجا اختصاصات تهویه مطبوع برای چند فضاي مهم در بيمارستانها ارایه میشود:

اتاقهای عمل :

فشار نسبی هوا : به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل اتاقهاي عمل، فشار نسبي اين فضا مثبت است( حد اقل ۱۵ CFM ) .

ورود هواي تازه : از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت ۱۵ بارحجم هواي اتاق عمل با هواي تازه تعويض مي گردد .

هوای برگشت : هواي اتاق عمل مجددا به داخل بر نگشته و مستقيما تخليه مي شود یعنی صد در صد هوا بایستی تخلیه شود و هواساز اتاق عمل کانال برگشت ندارد

درصد رطوبت : رطوبت نسبي در محدوده 60 – 50 درصد ایده آل است لیکن بعضآ تا ۳۰ درصد هم در بعضی اعمال جراحی مورد نیاز خواهد بود .

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود


[تصویر:  Clearsphere_14_cleanroom2.jpg]
سالن ریکاوری :

فشار نسبی هوا : به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل ریکاوری ، فشار نسبي اين فضا مثبت است .

ورود هواي تازه : از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت دو مرتبه حجم هواي اتاق ریکاوری با هواي تازه تعويض و شش مرتبه نیز حجم هواي اتاق بايستي جابجا گردد .

هوای برگشت : هواي اين اتاق برگشت داده نمي شود .

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است

محدودهء دما: در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

بخشهای ویژه ( ICU CCU NICU ) :

فشار نسبی هوا : به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل بخش های ویژه ٬ فشار نسبي اين فضا مثبت است( حد اقل ۱۵ CFM ) .

ورود هواي تازه : از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت۱۰ بارحجم هواي این بخش ها با هواي تازه تعويض مي گردد .

هوای برگشت : هواي بخشهای ویژه مجددا به داخل بر نگشته و مستقيما تخليه مي شود یعنی صد در صد هوا بایستی تخلیه شود و هواساز کانال برگشت ندارد

درصد رطوبت : رطوبت نسبي در محدوده 60 – 50 درصد ایده آل است لیکن بعضآ تا ۳۰ درصد هم مورد نیاز خواهد بود .

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

اتاق کار تمیز :

فشار نسبی هوا : به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل ، فشار نسبي اين فضا مثبت است .

ورود هواي تازه : اختیاری است

هوای برگشت : اختیاری بوده و بستگی به شرایط طراحی دارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

اتاق کار کثیف :

فشار نسبی هوا : به دليل عدم نفوذ هواي داخل به بيرون (به خصوص درتالار اتاقهاي عمل و بخش های ویژه) ، فشار نسبي اين فضا منفی است .

ورود هواي تازه : اختیاری است

هوای برگشت : اختیاری بوده و بستگی به شرایط طراحی دارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

انواع انبار وسایل در داخل بخشها ( تجهیزات و یا لوازم مصرفی اطاق عمل و بخشهای ویزه و بستری ها ) :

فشار نسبی هوا : اختیاری است .

ورود هواي تازه : اختیاری است

هوای برگشت : ندارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود



سرویسهای دستشوی و حمام :

فشار نسبی هوا : به دليل عدم نفوذ هواي داخل به بيرون ، فشار نسبي اين فضا منفی است .

ورود هواي تازه : اختیاری است

هوای برگشت : ندارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

اتاقهای بستري:

فشار نسبی هوا : فشار نسبي اتاق بستري صفر است

ورود هواي تازه : در هر ساعت دو مرتبه حجم هواي اتاق بستري با هواي تازه تعويض مي گردد

هوای برگشت : هواي اتاق بستري برگشت داده نمي شود .

درصد رطوبت : رطوبت نسبي در محدوده 60-30 درصد است

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود



بخش اورژانس :

فشار نسبی هوا : به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل بخش آورژانس ٬ فشار نسبي اين فضا مثبت است .

ورود هواي تازه : از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت ۶ بارحجم هواي این بخش با هواي تازه تعويض مي گردد .

هوای برگشت : هواي بخش اورژانس میتواند مجددا به داخل بر گشته و استفاده گردد .

درصد رطوبت : رطوبت نسبي در محدوده 60 – 50 درصد ایده آل است لیکن بهتر است در حداقل باشد .

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

[تصویر:  HVAC-L.jpg]
Email: Reza_yousefi067@yahoo.com
Tel: 09388848454
1- انجام پروژه های دانشگاهی(مکانیک عمران برق )
2- پروژه های و نقشه کشی باانواع نرم افزار های مهندسی
 CATIA-SolidWork-Auto cad,MATLAB ANSYS, Fluent
3-ترسیم نقشه ومحاسبات تاسیسات ساختمان
4-فروش پایان نامه های دانشگاهی 

لینک تلگرام  telegram.me/solidcad
پاسخ
 سپاس شده توسط miladss ، kham ، mt_28852@yahoo.com ، itm68


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  پروژه تهویه مطبوع (سرمایش و گرمایش) ساختمان 5 طبقه reza13678 1 404 10-11-2016، 02:43 PM
آخرین ارسال: aghilh7
  پروژه های تهویه مطبوع ساختمان ( شهر همدان ) reza13678 0 307 11-06-2015، 03:10 AM
آخرین ارسال: reza13678
  پروژه پروژه تهویه مطبوع بهمراه نقشه های پلان ساختمان reza13678 12 12,321 03-01-2015، 01:02 AM
آخرین ارسال: فاضل موسوی
  جزوه آموزشی درس تهویه مطبوع و حرارت مرکزی reza13678 1 2,908 06-03-2014، 06:31 PM
آخرین ارسال: mehdip
  دانلود پروژه تهویه مطبوع reza13678 10 7,799 02-01-2014، 11:40 AM
آخرین ارسال: pishgam92
  بازیافت حرارت از دستگاههای تهویه مطبوع saeed shojaei 1 1,387 16-06-2012، 12:24 AM
آخرین ارسال: 33shayan33
  دانلود مقاله تهویه مطبوع reza13678 0 3,446 28-01-2012، 11:40 PM
آخرین ارسال: reza13678
  کولر گازی در صنعت تهویه و تبرید reza13678 0 623 20-01-2012، 09:54 AM
آخرین ارسال: reza13678
  تهویه مطبوع (اهداف، مبنای مقایسه سیستم ها و عوامل موثر در انتخاب یك سیستم) reza13678 0 1,669 20-01-2012، 09:43 AM
آخرین ارسال: reza13678
  دانلود رایگان جزوه تهویه مطبوع استاد توحید ادیبی reza13678 0 8,581 20-01-2012، 08:22 AM
آخرین ارسال: reza13678

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان