مبانی محاسبات بارهای ساختمانی
#1
مبانی محاسبات بارهای ساختمانی

ارائه مثال: شهر مقدّس مشهد
شهر مشهد در عرض جغرافیایی 36 درجه و 16 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 59 درجه و 36 دقیقه و در ارتفاع 990 متر از سطح دریا واقع شده است. در حوزه تقسیمات اقلیمی ایران شهر مشهد در اقلیم سرد جای می گیرد، از ویژگی های این اقلیم زمستان های سرد و تابستان های معتدل است. تابش مستقیم آفتاب تابستانی در این مناطق شدید بوده و در سطوح افقی 600 تا 800 كیلو كالری در ساعت در متر مربع انرژی حرارتی ایجاد می نماید. متوسط حداقل دما در زمستان 3- درجه سانتیگراد و متوسط دمای هوا در گـرمترین ماه سـال حدود ده درجه سـانتـیگراد و رطوبت نسبی به طور متوسط حدود 20 درصد می باشد.
شرایط هوای خارج
هدف از بررسی شرایط هوا، به دست آوردن مبنایی است كه نماینده اكثریت شرایط حاكم در هر فصل باشد. بدیهی است كه درجه حرارت های حداكثر و یا حداقل مطلق طی یك سال مشخص و یا احیاناً بدترین شرایط ثبت شده، طی سالیان متمادی یك شهر نمی تواند نمایان گر واقعی شرایط طرح آن شهر بوده و مبنای محاسبات بارهای حرارتی و برودتی قرار گیرد.

انجمن مهندسین تأسیسات آمریكا ASHREA ضمن مطالعاتی كه در این زمینه انجام داده است، با مشخص بودن آمار ساعت به ساعت شرائط هوای خارج كه بوسیله تجهیزات ویژه فن هواشناسی ثبت شده است ، شرائط زمستانی طرح را در دو گزینه 99 درصد و تابستان را در سه گزینه 1 درصد 5/2 و 5 درصد پیشنهاد می نماید . در حالت زمستانی چنانچه كل ساعات سه ماه فعلی سرد ( دسامبر و ژانویه و فوریه ) معادل 2160 ساعت را در نظر بگیریم فقط 22 ساعت در گزینه 99 درصد و 54 ساعت در گزینه 5/97 درصد وجود خواهد داشت كه دمای هوای خارج برابر یا كمتر از دمای طرح انتخابی خواهد بود . در حالت تابستانی ، چنانچه كل ساعات سه ماه فصل گرم (ژوئن و جولای و اوت ) معادل 2208ساعت را در نظر بگیریم فقط 22 ساعت در گزینه 1 درصد ، 55 ساعت ، در گزینه 5/2 درصد و 110 ساعت در گزینه 5 درصد وجود خواهد داشت كه دمای هوای خارج برابر یا بیشتر از دمای طرح انتخابی خواهد بود .

توصیه این سازمان برای انتخاب هر یك
از گزینه های فوق بر مبنای زیر استوار است :
برای ساختمانهای با ساعت كار 24 ساعته با مصالح ساختمانی نسبتا كم مقاومت و مقدار تعویض خارج بالا كه اثرات تغییر هوای خارج سریعا داخل ساختمان را تحت تاثیر قرار می دهد انتخاب گزینه های 99 درصد زمستانی و 1 تا 5/2 درصد تابستانی الزامی است .

برای ساختمانهای با ساعت كار محدود روزانه و مصالح ساختمانی با مقاومت بالا و مقدار تعویض هوای خارج متوسط ، انتخاب گزینه های 5/97 درصد زمستانی و 5/2 الی 5 درصد تابستانی نتایج مطلوبی را بدست خواهد داد . آمار منتشره از سوی سازمان هوا شناسی كشور فقط دمای مطلق و متوسط حداكثر و حداقل را در ماه های مختلف نشان می دهد و به همین جهت استفاده دقیق از روش توصیه شده ASHRAE با توجه به ضعف اطلاعات آماری میسر نیست ، با بررسی های آماری كه این مشاوره انجام داده است ارقام میانگین متوسط حداكثردمای هوای در گرمترین ماه سال طی یك دوره 20-15 سال به گزینه 5-5/2 درصد و میانگین حداقل مطلق 3 ماه فصل سرد سال طی یك دوره 20-15 سال به گزینه 5/97 درصد نزدیك خواهد بود .

سازمان هوا شناسی كشور در شهر مشهد ، دارای ایستگاه هوا شناسی سینوپتیك می باشد . آمار ثبت شده این ایستگاه از سال 1349 تا1373 از كتابهای سالنامه هوا شناسی كشور ( انتشارات سازمان هوا شناسی كشور ) استخراج شده و مورد تحلیل قرار گرفته است . نتیجه مطالعات و بررسی های آمار فوق ، برای تعیین شرائط هوای خارج در جدول شماره 2-3 در حالتهای 5/97 درصد زمستانی و 5/2 الی 5 درصد تابستانی خلاصه شده است . مجموعه ساختمان تجاری ، فرهنگی ، اداری ، مسكونی اتوبوسرانی ، در رده ساختمانهای عمومی ، مسكونی جای می گیرد . كه در بخش اداری ، تجاری ، فرهنگی دارای كاركرد محدود روزانه و در بخش مسكونی دارای كاركرد 24 ساعته است . مقدار تعویض هوای خارج نیز در كلیه فضاها در سطح پایین می باشد . بنابراین انتخاب شرائط هوا در گزینه های 5/97 درصد زمستانی و 5/2 تا5 درصد تابستانی ، به شرح جدول شماره 2-3 پیشنهاد می شود .

شرایط هوای خارج برای شهر مشهد بر اساس محاسبات آماری اطلاعات هواشناسی
نام شهر: مشهد
عرض جغرافیایی: 16 درجه و 36 دقیقه
ارتفاع از سطح دریا: 3180 فوت
شرایط طرح تابستانی
دمای خشك: 96 درجه فارنهایت (6/35 درجه سانتیگراد)
دمای مرطوب: 70 درجه فارنهایت (21 درجه سانتیگراد)
تغییرات دمای روزانه: 28 درجه فارنهایت (5/15 درجه سانتیگراد)
شرایط طرح زمستانی
دمای خشك: 15 درجه فانهایت (10- درجه سانتیگراد)
رطوبت نسبی: 80 درصد
استخراج شده از سالنامه های هواشناسی كشور در 20 سال اخیر

علاوه بر اطلاعات یاد شده، سازمان ASHRAE در كتاب: ASHRAE FUNDAMENTAL HANDBOOK 1989 شرایط طرح هوای خارج را برای شهر مشهد به شرح جدول شماره 3-3 توصیه كرده است.

شرایط هوای خارج برای شهر مشهد برای شرایط 5/2 درصد تابستانی و 5/97 درصد زمستانی

شرایط طرح تابستانی
دمای خشك: 96 درجه فارنهایت (6/35 درجه سانتیگراد)
دمای مرطوب: 67 درجه فارنهایت (4-19 درجه سانتیگراد)
تغییرات دمای روزانه: 29 درجه فارنهایت (16 درجه سانتیگراد)

شرایط طرح زمستانی
دمای خشك: 14 درجه فانهایت (10- درجه سانتیگراد)
رطوبت نسبی: 80 درصد

استخراج شده از كتاب ASHRAE FUNDAMENTAL HANDBOOK 1989


- سرعت و جهت بادهای غالب
سرعت و جهت بادها در محاسبات بار حرارتی و برودتی از نفوذ هوا (INFILTRATION)، محاسبات فشار داخل، مخصوصاً در ساختمان های بلندمرتبه و همچنین موقعیت استقرار دریچه های ورود و تخلیه هوای ساختمان و برجهای خنك كننده مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت و جهت باد غالب از نشریات سازمان هواشناسی كشور به شرح زیر است: توضیح این كه ارتفاع باد سنج از سطح زمین 10 متر می باشد.
[تصویر:  air_infiltration_and_attic_bypass_airchange.jpg]
نفوذ هوا (INFILTRATION)

الف- زمستان:
جهت غالب: شمال غرب به جنوب شرق
سرعت: 8 مایل در ساعت
ب- تابستان:
جهت غالب: شرق به غرب
سرعت: 4/9 مایل در ساعت
3-1-3- شرایط هوای داخل ساختمان
شرایط هوای داخلی بر اساس استاندارد برای ساختمان اداری پروژه ایستگاه خدمات شهری 2 به شرح زیر می باشد:
جدول (4-3) شرایط داخل فضاها در ساختمان های تجاری، اداری (GENERAL DESIGGN CRITERIA)
Email: Reza_yousefi067@yahoo.com
Tel: 09388848454
1- انجام پروژه های دانشگاهی(مکانیک عمران برق )
2- پروژه های و نقشه کشی باانواع نرم افزار های مهندسی
 CATIA-SolidWork-Auto cad,MATLAB ANSYS, Fluent
3-ترسیم نقشه ومحاسبات تاسیسات ساختمان
4-فروش پایان نامه های دانشگاهی 

لینک تلگرام  telegram.me/solidcad
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان